1. <label id="j3j3a"><sup id="j3j3a"></sup></label>
      <big id="j3j3a"></big>

    2. <var id="j3j3a"><strong id="j3j3a"></strong></var>
      <output id="j3j3a"><ruby id="j3j3a"><div id="j3j3a"></div></ruby></output>
      <nobr id="j3j3a"><b id="j3j3a"><object id="j3j3a"></object></b></nobr>
      1. 消防助考丨消防給水設施考點匯總

        [復制鏈接] 0
        回復
        82
        查看
        打印 上一主題 下一主題
             

        499

        主題

        499

        帖子

        601

        積分

        高級會員

        Rank: 6Rank: 6

        積分
        601
        掃一掃,手機訪問本帖
        1
        跳轉到指定樓層
        發表于 2018-6-30 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

        馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕松玩轉社區。

        您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

        x
        (一)
        設置要求
        1、消防給水泵:消火栓泵、噴淋泵、消防轉輸泵。
        2、消火栓系統與自動噴水滅火系統宜分開設置消防泵。
        3、一用一備、二用一備。
        4、可不設備用泵的規定(新規中有變化的地方):①建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于等于25L/s的建筑。②室內消防給水設計流量小于等于10L/s的建筑。
        (二)
        如何選用
        1、產品質量、流量Q、揚程H滿足要求。
        2、Q-H性能曲線無駝峰、無拐點。零流量時的壓力不應大于設計工作壓力的140%,且宜大于設計壓力的120%。
        3、出流量為設計流量的150%時,其出口壓力不應低于設計工作壓力的65%。
        4、采用電動機驅動的消防水泵,應選擇電動機干式安裝的消防水泵。
        5、同一泵組選用同型號水泵,且工作泵不宜超過3臺。
        (三)
        串聯和并聯
        1、串聯:①將一臺泵的出水口與另一臺泵的吸水管直接連接且泵同時運行。②流量不變增加揚程。③采用相同型號、相同規格的消防泵。④開啟順序按水流方向,先開啟前面的,后開啟后面的。
        2、并聯:①兩臺或以上的泵同時供水。②揚程不變,增大流量(但單臺泵的流量下降)。③采用相同型號、相同規格的消防泵。
        (四)
        消防水泵的吸水

        1、應采用自灌式吸水,即泵軸的高程要低于水源的最低可用水位。
        2、消防水泵從市政管網直接抽水時,應在消防水泵出水管上設置有空氣隔斷的倒流防止器。
        3、當吸水口處無吸水井時,吸水口處應設置旋流防止器。
        (五)
        消防水泵的管路布置要求

        1、吸水管:①吸水管應保證不漏氣②吸水管≥兩條③偏心異徑,管頂平接,避免形成氣囊④吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度不應小于600mm,當采用旋流防止器時,不應小于200mm。
        2、出水管:①應設止回閥、明桿閘閥;②用蝶閥時,應帶有自鎖裝置。
        3、消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求:①消防水泵出水管壓力表的最大量程不應低于其設計工作壓力的2倍,且不應低于1.60MPa。②消防水泵吸水管宜設置空表、壓力表或真空壓力表,壓力表的最大量程應根據工程具體情況確定,但不應低于0.70MPa,真空表的最大量程宜為-0.1MPa。
        4、流量和壓力測試裝置:①消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4級,最大量程的75%應大于最大一臺消防水泵設計流量值的175%。②消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級,最大量程的75%應大于最大一臺消防水泵設計壓力值的165%。③每臺消防水泵出水管上應設置DN65的試水管,并應采取排水措施。
        (六)
        消防水泵的啟動裝置及動力控制
        1、消防水泵應能手動啟?:妥遠舳?,且應確保從接到啟泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2min。消防水泵不應設置自動停泵的控制功能,停泵應由具有管理權限的工作人員根據火災撲救情況確定。
        2、消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號直接自動啟動。
        3、消火栓按鈕不宜作為直接啟動消防泵的開關,但可作為發出報警信號的開關或啟動干式消火栓系統的快速啟閉裝置等。
        (七)
        消防水泵控制柜的設置要求
        1、消防水泵控制柜在平時應使消防水泵處于自動啟泵狀態。
        2、當自動水滅火系統為開式系統,且設置自動啟動確有困難時,經論證后消防水泵可設置在手動啟動狀態,并應確保24h有人工值班。
        3、消防水泵控制柜應采取防止被水淹沒的措施。
        4、消防水泵控制柜設置在專用消防水泵控制室時,防護等級不應低于IP30,與消防水泵設置在同一空間時,不低于IP55。
        5、消防水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能,機械應急啟動時,應確保消防水泵在報警后5.0min內正常工作。
        (八)
        消防水泵的動力裝置
        1、消防泵、消防穩壓泵及消防轉輸泵應有不間斷的動力供應,也可采用內燃機作為動力裝置。
        2、消防水泵的雙電源自動切換時間不應大于2s,一路電源與內燃機動力的切換時間不應大于15s。
        (九)
        消防水泵安裝前檢查
        1、外觀質量:表面光滑無缺陷,大紅漆,尺寸、型號與圖紙、設計說明一致。
        2、材料:外殼球墨鑄鐵,葉輪青銅或不銹鋼(旋轉時抗疲勞抗侵蝕性能好)。
        3、結構:牢固、易于維修和更換零件,有旋轉方向的箭頭,最低位置有放水旋塞。
        4、機械性能:與設計型號一致,軸封良好,無線狀泄漏。
        消防水泵控制柜:功能滿足設計要求,表面平整,涂色均勻,面板上按鈕齊全,且有功能標示。
        (十)
        消防水泵的安裝
        1、工種交接:安裝前對基礎進行復核,檢查。
        2、安裝前對水泵進行手動盤車,檢查靈活性。
        鐵軍科教集團是集建筑行業人才培養、企業管理咨詢、軟件服務為一體的綜合性科技教育集團。
        專業為建筑企業提供全國注冊建造師、注冊消防工程師、造價工程師、崗位技能、企業管理等培訓課程,全國“211工程”、“985工程”類院校的學歷教育,企業人才定制化培養、裝配式人才培養、BIM團隊打造及標準化工地VR安全模擬專業方案,以“建筑培訓+互聯網服務+落地資源整合”模式,構建建筑業信息生態圈。
        歡迎大家認準鐵軍前來洽談!

        使用高級回帖 (可批量傳圖、插入視頻等)快速回復

        您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

        本版積分規則   Ctrl + Enter 快速發布  

        發帖時請遵守我國法律,網站會將有關你發帖內容、時間以及發帖IP地址等記錄保留,只要接到合法請求,即會將信息提供給有關政府機構。
        快速回復 返回頂部 返回列表
        江苏十一选五历史记录